设备的隔爆外壳落空了耐爆性或隔爆性「即不传爆性」即是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有:
1、隔爆外壳严重变形或泛起裂纹,焊缝开焊以及相连螺丝不齐全、螺扣败坏或拧入深度少于规定值,致使其呆板强度达不到耐爆性的要求而失爆;
2、隔爆接台面严重锈蚀、由于死板损伤、间隙超越规定值、有凹坑、相接螺丝别国压紧等,达不到不传爆的要求而失爆;
3、电缆进、出线口他国运用及格的密封胶圈或根本他国密封胶圈;不消的电缆接线孔他国运用及格的密封挡板或根本他国密封挡板而酿成失爆;
4、在设备外壳内增加电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘松弛,消弧装置失效,变成相间经外壳弧光接地短路、使外壳被短路电弧烧穿而失爆;
5、外壳内两个隔爆腔因为接线柱、接线套管烧毁而连通,内里爆炸时酿成压力叠加、导致外壳失爆;外壳失爆主假如因为安装、检修质量不合适标准要求以及运用、维护不当等原冈酿成的。因而,严肃保证隔爆质量标准要求,在安装、运用、维护和检修中,严肃推行有关规定、标准、本事防范失爆。